FZW28-12真空断路器内部装配结构
1.断路器总体结构采用三相式,箱体内为干燥空气。弹簧操作机构布置在箱体的侧面。
2.断路器本体主要是由导电回路,传动系统,绝缘系统等组成。
2.1导电回路主要由进出线导电杆,导电支架,真空灭弧室是断路器的主要部件,采用陶瓷外壳,杯状纵磁场触头结构,铜铬触头材料,具有良好的开断和关合短路电流能力,电寿命长。避免由于充油,充气带来一系列问题。
2.2传动系统主要由三相转轴,绝缘拉杆,拐臂,触头弹簧及分闸弹簧等组成。
2.3绝缘系统在箱体内部由绝缘罩将三相隔离,导电杆外包有机绝缘材料,导电杆箱外部分除有机绝缘外,加罩硅橡胶伞群套。硅橡胶绝缘材料具有防凝露、防污秽性能强的优点,因此保证了断路器可靠的绝缘性能,能适应恶劣的气候条件和污秽环境。
2.4断路器配有电流互感器,根据用户需要可安装50/5、100/5、150/5、200/5、400/5、600/5等规格。
3.断路器操作机构由合闸弹簧、储能系统、过电流拖扣器,分合闸系统等组成,可分手动和电动操作两种。
3.1手动操作机构具有手动储能、手动分、合闸和过流保护功能,如用户需要可加装浪涌电流延时保护器,即具有过电流延时保护功能。
3.2电动操作机构须由电源供电,除具有电动储能、电动分、合闸和过电流保护外,同时还具有手动储能,手动分、合闸和过电流保护功能。如用户需要可加装浪涌电流延时保护功能。
4.组合断路器的结构主要由触刀、支架、支柱、拉杆和转轴等与断路器组合而成。在断路器和隔离开关之间装有机械连锁装置,具有防止误操作功能。
a.断路器处于合闸位置,隔离开关不能分闸,只有当断路器分闸后,隔离开关方可分闸;
b.隔离开关处于分闸位置,断路器不能合闸,只有当隔离开关合闸后,断路器方可合闸。